日韩午夜福利在线,久久97色,69偷拍视频,五月婷婷色播,综合网日韩3,蜜桃一区二区三区,av不卡在线,日韩欧美中出无码,亚洲一三区

毛細管輻射空調

當前位置:首頁 > 毛細管輻射空調

     如今,現代建筑的空調系統必須要符合很高的要求。傳統的空調系統如通風設備和靜態供熱很難同時達到最佳熱的舒適性、最省的空間和節能的要求 毛細管是這個領域的一項新技術,它可以根據周圍環境自動調整。用水做熱媒的毛細管使用的是彈性塑料,直接鋪在房間圍護結構表面的下方。這樣房間的天花板、地板和墻壁就會變得非常的溫暖舒適。這樣,使用者和房間表面之間的能量傳遞就通過輻射的方式進行。輻射是在自然條件下調整各物體間的熱平衡。 研究已經證明,因為這個原因,毛細管網制冷、采暖系統可使人們感覺更舒適,從而具有更高的工作效率。

                                  

   采用4.3X0.8 mm 的PPR塑料毛細管組成的間隔為10 mm – 30 mm 的網柵,猶如人體中的毛細管,起到著分配、輸送和搜集液體的功能。在網柵中和人體毛細管中的液體流動速度基本相同,都在0.05 – 0.2 m/s之間。同時人體皮下組織的毛細血管與周圍環境成功地進行了傳熱交換,達到自身溫度調節的目的。冬季毛細管內通較低溫度的熱水,柔和的向房間輻射熱量;夏季毛細管內通溫度較高的冷水,柔和的向房間輻射冷量。由于毛細管席換熱面積大,傳熱速度快,因此傳熱效率更高。

       溫度控制器   數字化輻射空調專用環境溫控器是專門用于輻射冷暖空調系統末端環境溫度控制的控制器,溫控器采用4寸觸摸屏操作界面,不僅外觀豪華大方,其內在植入的運行程序還會根據季節的不同自行滿足舒適節能的要求:溫控器帶有數字化接口,與產品配套的人機界面觸摸屏連接,可實現遠程數據管理:是一款智能化數字溫控器。

       露點探測器  輻射空調系統在每一個制冷循環中都要安裝露點探測器,露點探測器根據控制溫度中的變化,探測器輻射空調系統在每一個制冷循環中都要安裝露點探測器,露點探測器根據控制溫度中的變化,探測器不斷變化自己的電阻,當毛細管網系統表面溫度低于當地露點溫度時(這時的毛細管網會結露的危險時)露點探測器的電阻會變的非常大,這樣探測器就會向毛細管網控制單元輸出一個信號,控制單元根據 控制的特性提高冷凍水的溫度,或者制冷循環中斷,直到結露危險過去再開啟循環系統。


                


毛細管空調機房遠程智能控制設計說明                           

毛細管空調機房分恒溫供水控制和新風除濕、新風溫度控制,空氣處理質量控制。傳統空調機組的冷熱源溫度分別為7度和45度,滿足不了毛細管空調的使用,毛細管空調對水溫的要求分別是18度和30度。所以需要一套智能控制系統來保證冷熱源的供水溫度滿足毛細管空調系統的要求。

   第一、毛細管給水溫度控制
     1.夏天空調冷源為7度,通過換熱中心,實現18度供水。控制措施,檢測換熱站二次側出水溫度(18    度),控制一次側的比例閥。如果在二次側出水溫度低于15度,持續時間超過5分鐘,停止二次側水泵運行。
     2、冬天熱源為45度,通過換熱中心,實現35度出水。控制措施,檢測換熱站二次側出水溫(35),  控制一次側的比例閥。
   第二 新風除濕控制
    這個控制系統是毛細管空調技術的核心部分,就是新風除濕系統的控制。在夏天,需要嚴格控制室內的濕度,保證不超過60%RH,出風溫度不低于18度。除濕系統需要控制除濕冷源的供應流量,來保證除濕效果,控制除濕低溫空氣的再熱量,保證出風溫度不低于18度??刂葡到y(tǒng)需要顯示回風的溫度和濕度,也要顯示出風的溫度和濕度。 控制措施:檢測回風溫度和濕度,空氣質量。
    1、夏天濕度低于45%時,調節除濕冷源閥門,濕度超過50%時,除濕閥門開度100%。
    2、出風溫度低于18度,開啟電加熱。高于18時,停止電加熱。
    3、冬季加濕控制,依據回風濕度控制水閥的開和關。低于40%時加濕水閥開啟,超過40%時,
       加水閥關閉。
    4、冬季回風溫度控制,回風溫度超過26度,調節除濕水閥的開度到(自動控溫)。
    5.原有風機為調速度風機,可以實現遠程對風機速度的調整。
  第三,特靈主機遠程控制
通過特靈主機控制面板引出三個接點,實現主機的啟停,運行狀態和故障報警的遠程監測。
以上的控制系統,可以實現遠程監測和調試, 隨時可以依據天氣和季節進行遠程的修正和調整。
  以下控制系統,可以在任何一個有WIFI或4G網絡的地方,通過手機實現聯網控制和操作

 